请教一下,图中用红的圆圈标记的T接端子在实际施工中需要几个?

已解决  --    --  6个回答  8次浏览0
提问人96304611 - 泥土工 2级  举报  

如下图中用红色的圆圈标记的T接端子是在桥架里面,从系统图上看只需要一个T接端子接到开关守卫箱M0,实际施工中需要几个?是依据什么原理或者规则得出的结论。

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:标记,实际,施工

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:关于排水管道基础图集S222/30-5是什么意思
下一个问题:配电箱出线
最佳答案
楼层: 1
回答人:99509082 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/13 12:04:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

你的这个T接是一路干线,一路分支,如图,5个T接线端子,装在一个T接箱中,规格250*180*120;;参考新疆图集;

造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧



我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 6 条 普通回答
楼层: 2
回答人:12530913 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/13 13:13:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

电缆的芯数,一芯一个。

 

 

楼层: 3
回答人:45579835 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/13 21:19:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
YJV-4*35+1*25即是4个+1个T接端子
楼层: 4
回答人:76830117 - 学 徒 1级 - 提交时间:2015/12/14 7:07:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
从系统图上看只需要一个T接端子接到开关保护箱M0,实际施工中需要1个。是分支电缆从总电缆上接触需要一个T接头,然后另一端进入T接箱。
楼层: 5
回答人:05259443 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/14 9:49:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

你好:

如下图中用红色的圆圈标记的T接端子是在桥架里面,从系统图上看只需要一个T接端子接到开关保护箱M0,实际施工中需要几个?是依据什么原理或者规则得出的结论。

      从图中看没有体现T接端子箱在桥架中,T接端子箱是不能在桥架中安装的,T接端子箱的截图不全,具体的数量要依据全部的图纸计算。从图中看T接端子箱到MO开关保护箱是采用的YJV-4*35+1*25的电缆,所以这一处就一个T接端子箱或一组电缆穿刺线夹。

楼层: 6
回答人:27655856 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/14 13:45:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

就做一个端子,在桥架里面

楼层: 7
回答人:08150211 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/14 17:19:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
就是4+1个T接端子,具体型号要结合主电缆型号。