问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 安装工程 > 提问

中央空调中空气处理机组的供回水和冷凝水管子一般是多大?

已解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人96415001 - 泥土工 2级  举报  

中央空调中空气处理机组的供回水和冷凝水管子一般是多大?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:机组,一般,中央

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:什么是补风系统?
下一个问题:控制密闭型单联双控开关需要几根线
最佳答案
楼层: 1
回答人:91551271 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/26 18:49:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

中央空调中空气处理机组的供回水和冷凝水管子一般是多大?

你好 ,要看具体的系统的,依据实际情况及设计需要,一般的 冷凝水管接纳15-25之间的, 大局部以

20的为主;而供水及回水管则要看空调停理机组的功率及能效,小的一般至少在20,大的80、100、125的等等都有,我这边有一些图纸,给你截图看一下,不是最大的。

造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧

中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园



我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 4 条 普通回答
楼层: 2
回答人:27987498 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/26 23:47:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
中央空调中空气处理机组的供回水和冷凝水管子一般是15
楼层: 3
回答人:fxtbseyy - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/27 4:01:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回复:这个不好说,根据技术参数及管材不同,有DN20、25、32、40、50,再大的不多了,尤其是设计内涂外镀复合管,一般实际口径要比设计大一号。
楼层: 4
回答人:55505742 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/27 6:05:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
中央空调中空气处理机组的供回水和冷凝水管子一般是DN15
楼层: 5
回答人:83882685 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/27 12:10:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
中央空调中空气处理机组的供回水一般是DN20~DN25,冷凝水管子一般是DN15   主要针对小型商铺,办公室

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号