问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 专业造价 > 安装工程 > 提问

控制密闭型单联双控开关需要几根线

已解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人53609917 - 学 徒 1级  举报  

那是算3根到双控开关 对吗?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:灯具,计算,交流

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:中央空调中空气处理机组的供回水和冷凝水管子一般是多大?
下一个问题:关于电缆网管管群的套项问题
最佳答案
楼层: 1
回答人:31741826 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/27 2:25:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

一、系统图上标的是NH-BV-4*2.5是这个是回路出线的基本根数(最少根数),但与灯具到开关的根数无关。

二、平面图上,按各电器之间的导线标注的根数计算,灯具到开关的根数,按平面图标注的计算,截图中单联双控开关处为3根线是对的(1根接电源火线,1根接强启火线,1根接灯头线)。 中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园


我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 3 条 普通回答
楼层: 2
回答人:57554309 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/27 8:25:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
图纸设计没错。回路出线是4根,要搞清楚双控开关是和配电箱内的接触器形成双控回路的。
楼层: 3
回答人:17493907 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/27 13:35:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
单联双控开关需要几根线?对你的提问说明你没搞清楚单联双控开关怎么接线,单联双控开关需要(相线1根,双联线2根,控制线1根)。已楼上楼下控制见图

楼层: 4
回答人:76794 - 泥土工 2级 - 提交时间:2015/12/27 19:47:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

系统图上标的是NH-BV-4*2.5(这个是回路出线的根数,与各电器之间的导线根数是无关的)

到单联双控开关所需的导线根数的3根,设计是没有错误的。

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号