钢筋焊接接头冷却问题?

未解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人78838 - 泥土工 2级  举报  

监理要求砼灌注桩钢筋笼的接头是否要冷却两分钟后才华下放到桩里,请问规范上有这个要求吗,哪个规范上有?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:钢筋,冷却,要求

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:施工图纸标高问题?
下一个问题:求外架子张网施工规范的图片?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 3 条 普通回答
楼层: 1
回答人:99024553 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/21 10:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
同意监理观点,刚焊接好的钢筋接头好几百度,然后立即给降温到常温,这个过程钢筋内部结构发生改变,直接影响钢筋的各种力学性能。
楼层: 2
回答人:01089785 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/21 15:14:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
预应力管桩有相应焊接冷却要求的,焊接后不等到冷却直接放到水里确实会有质量问题!
楼层: 3
回答人:98556664 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/22 1:12:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
钢筋未冷却遇水会发生物理及化学反应,改变钢筋的受力性能价格;未冷却钢筋骨架易变形;未冷却易烫伤民工。