小横杆应该怎样做连墙件?

未解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人78843 - 泥土工 2级  举报  

作为连墙构件的小横杆有什么要求?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:行业,应该,作为

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:施工网络图如何绘制,先谢谢了?
下一个问题:2根钢筋长度不够,是用闪光对焊的,符合规范吗?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 3 条 普通回答
楼层: 1
回答人:52726717 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/16 3:05:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
详见《JGJ 130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
楼层: 2
回答人:48266805 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/16 9:38:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

    架体与建筑物拉结应符合下列规定:

    作为连墙构件的小横杆长度50厘米左右,与梁中预埋件连接。下面是连墙件布置要求:

1、连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm,当大于300mm时,应有加强措施。当连墙件位于立杆步距的1/2附近时,须予以调整。

2、连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠固定措施。连墙件宜菱形布置,也可采用方形、矩形布置。

3、连墙件应采用刚性连墙件与建筑物连接。

4、连墙杆宜水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应向下斜连接,不应采用向上斜连接。

5、连墙件间距应符合专项施工方案的要求,水平方向不应大于3跨,垂直方向不应大于3步,也不应大于4米(架体高度在50m以上时不应大于2步)。连墙件在建筑物转角1m以内和顶部800mm以内应加密。

6、一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m2步;

7、脚手架应配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。
楼层: 3
回答人:54817407 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/16 14:06:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
必须保证小横杆向内、向外都发生不了位移(使用连墙件夹紧墙体)。