问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

三级螺纹盘钢(如直径6-10mm),使用于楼层结构板100厚楼板,支座负筋是否可不做90度弯头。?

未解决  --    --  10个回答  8次浏览0
提问人78845 - 泥土工 2级  举报  

有规范准则限制没!

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:如直径6,10mm,使用

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:2根钢筋长度不够,是用闪光对焊的,符合规范吗?
下一个问题:施工单位 和监理单位进场前需要向甲方提供什么?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 10 条 普通回答
楼层: 1
回答人:51921513 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/16 14:25:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
楼板负筋按要求均应做90度弯头,即满足了锚固长度又方便施工,还能够有效控制负弯矩钢筋的架立高度。
楼层: 2
回答人:04766192 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/16 20:22:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
不可以,必要做弯钩。而且要顶到梁外部角筋内侧。
楼层: 3
回答人:77625 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/16 23:22:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
钢筋负筋的90度弯钩在保证负筋位置方面有钢筋马登的作用,因此不宜取消。
楼层: 4
回答人:91496533 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/17 6:29:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
不要设弯钩,三级钢是不需要设90°弯钩的。
楼层: 5
回答人:14761854 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/17 10:19:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
即是支座筋,就有锚固长度的要求,一般不弯有达不到要求的可能。再说,又能满足架立要求。
楼层: 6
回答人:14350062 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/17 18:07:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你所说的三级钢不会是冷拉之类的钢筋吧!

支座负筋要弯钩!   板底筋不要弯!直的就行!  只要达到锚固长度!
楼层: 7
回答人:64300221 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/17 20:47:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
钢筋负筋的90度弯钩能有效控制负筋距板面保护层厚度的钢筋位置,起钢筋马登的作用,因此弯钩不应取消。
楼层: 8
回答人:88681068 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/18 3:17:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
三级螺纹钢做楼板钢筋,在楼板支座处的负筋,可以不做90度弯头,只要满足进入支座的锚固长度即可。
楼层: 9
回答人:14779826 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/18 5:21:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
国标图集中有关于板内负筋的设置。应该有弯钩的。
楼层: 10
回答人:72261 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/18 7:38:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
在板跨内必须做弯钩,在支座处如果直线段长度不小于锚固长度的话可以不弯。

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号