灌注桩气举反循环的气管根部一般在什么位置?

未解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人78857 - 泥土工 2级  举报  

工程灌注桩接纳气举反循环清孔,施工单位讲气举反循环的气管一般在离底部的1/3位置,个别感触好像这样能否把底部的沙子带上来就感触怀疑。所以个别觉得气管根部应该到底或者离根部有1~2m距离就可以。这样才华将根部的含砂率进行控制。不知对此有无理论依据或规范要求。 86造价网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:一般,个别,感触

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:标高测量的原理是什么,比如楼层的标高如何测量?
下一个问题:最大偏差值不得超过规范允许偏差值的极限指标,一般为1.5倍(钢结构为1.2倍)?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 4 条 普通回答
楼层: 1
回答人:86515892 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/1 0:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
导管下放深度以出浆管底距沉淤面300~400mm为宜,风管下放深度一般以气浆混合器至泥浆面距离与孔深之比的0.55~0.65来确定。
楼层: 2
回答人:88421439 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/1 2:21:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
施工单位说的有道理的,一般气管的深度是0.6倍的孔深。
其实,你不用去管那个,只要管好沉渣厚度就可以。
测沉渣可有技术含量了。
楼层: 3
回答人:09406907 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/1 8:17:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
觉得气管根部应该到底或者离根部有1~2m距离就可以
楼层: 4
回答人:17188955 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/1 9:37:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
觉得气管根部应该到底或者离根部有0.6m以上距离就可以。