在人防施工过程中,漏下了消防预埋套管,如何增加 套管,通过人防验收,有没有整改方案?

未解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人78861 - 泥土工 2级  举报  

求人防整改方案 造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:行业,方案,最大

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:本工程采用逆作法,欢迎大家查看?
下一个问题:316L不锈钢管道安装施工方案?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 4 条 普通回答
楼层: 1
回答人:63528817 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/25 11:16:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
用水钻钻孔,补上套管。
楼层: 2
回答人:41227764 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/25 18:09:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
那你只能再开孔了。人防要求高。套管都可以忘了埋,牛逼
楼层: 3
回答人:01314082 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/26 3:22:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
剪力墙上就钻孔,安装套管。
楼层: 4
回答人:41891041 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/26 8:42:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这是一个最棘手的人防问题,钻完孔后,柔性套管外壁与砼墙没办法紧密结合,特别容易漏水。钻孔孔径要比柔性套管外径大15mm左右,然后用胶质高强度的密封材料密封这个间隙,才能保证以后不渗漏。