问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

继续:逆作法的施工现场问题,请大家点评?

未解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人78866 - 泥土工 2级  举报  

施工现场现状:
1.梁底箍筋被切断;
2.3直螺纹接纳加长丝,为何会有正丝、反丝的区别。
4.箍筋平直长度不敷10d。被切断。
5.钢柱头部有大悬挑钢梁,外侧焊埋件,内侧进行加固。是不是加固此区域。不太理解设计意图。
6.柱身的抗剪栓钉被割除,不知影响究竟有多大,个别感触无多大影响。
7.梁筋相碰栓钉,弯折局部被切断。
8.此图有800X2500的大梁,施工单位接纳立杆400的间距,感触不是很保险,而实际施工中立杆底部的间距却隔了一个。很过错呀。









中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园


问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:施工,现场,切断

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:关于承压水位的监测结果有关问题?
下一个问题:1继续:逆作法的施工现场问题,请大家点评?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 3 条 普通回答
楼层: 1
回答人:70698255 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/10 5:46:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
说真的在工作中还没有碰到过逆作法施工的工程,不过你的照片上的问题倒是见到过。
能不能把你们的图纸发一套给我学习一下?QQ570980783
楼层: 2
回答人:17435509 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/10 6:58:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

逆作法的施工做法是有的!但在施工过程中也没有什么经验可谈,现场依事论事地做。

楼层: 3
回答人:92012186 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/10 14:54:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
箍筋被切断、梁筋没有连接到位,这问题比较严重。

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号