问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

砌体拉墙筋末端弯钩角度及植筋埋入柱内多长?

未解决  --    --  8个回答  8次浏览0
提问人78914 - 泥土工 2级  举报  

砌体拉墙筋末端弯钩角度及植筋埋入柱内多长?

填充墙砌体拉墙筋设置时对弯钩要求务须要完成180度的弯钩吗?埋入长度为15d

吗?造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:角度,行业,填充

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:怎样计算钢筋的下料长度?单根下料长度?
下一个问题:水泥基复合保温砂浆L型是不是胶粉EPS保温砂浆?水泥基复合保温砂浆W型是不是抗裂砂浆?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 8 条 普通回答
楼层: 1
回答人:99401447 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/12 18:40:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
锚固长度一般为20d,因一般情况下是先安装模板,后安装拉结筋,因此,为了方便施工,做成大于90°,以135°左右为宜。 如是后植入锚固施工,则钻孔是以3°左右的斜角,且孔径大于钢筋直径一个等级,锚固长度未10d。
楼层: 2
回答人:54983949 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/12 21:58:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
135度及10d
楼层: 3
回答人:82123314 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/13 6:51:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
一般是钢筋直径的20倍左右
楼层: 4
回答人:09956537 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/13 15:50:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
接结筋在寺端一般做成90度的钩,植入长度满足锚固长度要求就可以了。
楼层: 5
回答人:07168197 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/13 23:40:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
植筋的话只要10d.
楼层: 6
回答人:49257822 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/14 2:07:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
一般按国家植筋规范来说要求达到15D、20D,但这是受力构件,我觉得拉结筋达到10D就可以了,弯90弯钩
楼层: 7
回答人:13672862 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/14 11:47:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
看下图

楼层: 8
回答人:90749500 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/14 17:54:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
砌体拉筋末端弯钩角度为90°
植筋入柱内应为10D的钢筋直径,外留长度应不小于500mm。

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号