关于换热站循环水泵的选型问题请教?

未解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人78921 - 泥土工 2级  举报  

我们施工过程中遇到个循环水泵选型的问题,请教下网友。
供热半径为750米,用户末端接纳分户供暖,散热器采暖方法水平串联。换热站内接纳板式换热器,高区供热面积5.2万平米,热指标55w/m2。循环水泵选用32m额定扬程、160立米流量水泵,请校核一下设计的有问题没有?扬程和流量小不?造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧
在实际的运行中,末端压差为0,水不循环,一点也不热。什么原因啊

86造价网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:循环水泵,问题,交流

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:建筑工程(土建房建工程)桩基承台的测量资料怎么做?
下一个问题:土方开挖检验批验收部位是以每个承台地梁为一批吗
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 2 条 普通回答
楼层: 1
回答人:51883572 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/29 12:45:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
一般不是水泵扬程不够的问题,大多是水力平衡的问题,调节近端环路入口处的调节阀试试。注意一下各建筑热力入口的供回水压差和温差。
楼层: 2
回答人:79091438 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/29 17:51:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
流量和扬程都没问题,可以提高系统工作压力,增大压差。