工程的悬挑脚手架属于分段搭设的,原来在九层的时候进行预埋型钢的吊环,后应失误没有预埋,只能在十层的预埋吊环进行第二次的分段悬挑,(楼层高度3M)。悬挑脚手架超过方案要求的高度,应接纳什么办法处理? 86造价网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标

中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:脚手架,方案,要求的

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:管道下沟如何计算钢管允许弯曲角度和悬空长度?
下一个问题:深基础与其他部位施工缝该怎么留置?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 4 条 普通回答
楼层: 1
回答人:65089750 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/14 21:58:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
应按照实际高度重新演算悬挑强度和刚度及稳定性,若不能满足要求则可以采用悬挑型钢下增设三角支撑或采用脚手架上拉结钢丝绳卸载的方式,注意这种卸载是指将钢丝绳捆绑在脚手架架体上,而不是吊在悬挑型钢上
楼层: 2
回答人:16240423 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/15 3:00:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
1.立即采取下载措施。确保安全;
2.负荷计算脚手架的承载力等;
3.加强管理,制定出严格的管理制度,并要具体落实。
楼层: 3
回答人:52016083 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/15 11:43:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
应按照实际需搭设高度,重新验算悬挑强度和刚度及稳定性问题,验算若不能满足安全要求,则可以采用按原方案限高分段搭设或对悬挑架整体进行加固处理,即增设架体三角支撑和在脚手架上增设拉结钢丝绳等卸载方式。
楼层: 4
回答人:75158919 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/15 16:28:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

根据规定悬挑脚手架悬挑高度不超过20米,超过20米应编专项方案,专家论证。