两栋楼的基础接纳管桩,地下室二层,但两楼接纳连廊方法连接,连廊处无地下室。两栋楼施工工期差别,且连廊与楼连接处未设置沉降缝。现在纠结的是,这个施工缝该怎么留?是留在连廊主梁的1/3,还是请设计增加沉降缝?施工单位已经在地下室的位置(即支座位置)把钢筋断开,理由是深基础与浅基础需分段施工中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园
请列位大神支个招,这个事情该怎么处理和弥补?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:施工,基础,怎么

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:悬挑脚手架超出方案要求的高度,应采取什么措施处理?
下一个问题:放线口后浇的混凝土,出现渗漏,不知道什么原因?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 4 条 普通回答
楼层: 1
回答人:90593049 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/8 4:19:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
最好是增加沉降伸缩缝,但是你现在连廊没有基础要依靠两栋来支撑。是否叫设计院在两栋楼连廊支坐处改为牛腿连廊做成钢结构?不然深浅基础沉降率肯定不均匀并且此处伸缩拉力特别大,反之此处连廊抗拉能力又是特别薄弱,会拉沉产生裂缝。
楼层: 2
回答人:57057551 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/8 8:56:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

连廊与楼连接处应设置沉降缝,可能设计疏忽了。

楼层: 3
回答人:86944876 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/8 11:49:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
都打桩了,算算沉降,要是沉降不太大,不见得非得设沉降缝吧
楼层: 4
回答人:68448927 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/8 13:27:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

最好请设计增设伸缩缝