问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

泵送混凝土塌落度稍大,是否有影响强度

未解决  --    --  5个回答  8次浏览0
提问人78952 - 泥土工 2级  举报  

泵送混凝土的原理是如何的,他是如何做到增加混凝土流动性和和易性,同时又不减少混凝土原标号的强度的呢,是不是同样标号的混凝土自卸混凝土比泵送混凝土强度要高呢?混凝土塌落度的崎岖是否对混凝土强度孕育产生影响?监理认为我工地每次的混凝土塌落度过大,我方认为塌落度稍大没有问题,外加剂的作用,对强度影响不大。

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:混凝土,强度,影响

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:地下室地面平整度太差的处理方案?
下一个问题:市政工程资料应该如何分类整理归档
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 5 条 普通回答
楼层: 1
回答人:28338686 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/6 21:30:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
商品砼塌落度不宜过大,这是一个控制指标,控制不好对强度和施工都会造成影响。
楼层: 2
回答人:34208456 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/6 23:17:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
商品砼塌落度有一个可泵性的要求,这是一个控制指标,一般来说,只要严格按配合比,对强度和施工都不会造成影响。
楼层: 3
回答人:16226224 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/7 4:50:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

为满足现场施工要求在水灰比不变的前提下塌落度稍大对强度影响不大

楼层: 4
回答人:34135182 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/7 14:05:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
塌落度大点没关系,只要混凝土配比没问题,现场施工时没有离析现象,基本都满足强度要求的,因为做配比的时候为了保险都会提高标号的。混凝土的水灰比是控制和易性的重要指标,水灰比过大流动性和易性好,但是强度容易达不到要求;水灰比过小,则导致和易性差,施工不方便。
楼层: 5
回答人:44404812 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/7 16:04:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
塌落度是在正常砼配比下测量的,如果加入外加剂的话,首先要将外加剂作用考虑进去,不能以塌落度大小衡量砼强度。