问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

自拌混凝土放料出错,浇了楼板?

未解决  --    --  10个回答  8次浏览0
提问人78970 - 泥土工 2级  举报  

框架民宅自拌混凝土,由于砂与石子堆放很近有重叠,铲料的不认真任,其中一盘混凝土只有极少的石子(零星可见),浇了悬挑的楼板(12cm厚度)。这问题严重吗?会开裂吗?怎么调停?
位置如下图的圆圈处

中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园

中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:交流,混凝土,中国

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:工程量请问两阶段施工图纸中的工程量是净量吧?含不含损耗?
下一个问题:桩用导管浇筑混凝土需要打振动泵吗?怎么打?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 10 条 普通回答
楼层: 1
回答人:56813214 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/1 2:19:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

这种情况最好取芯检测一下强度,如果达不到要求应返工重做。根据你说的情况,估计强度肯定达不到设计要求(因为将沙子当成石子了吗嘛)。

楼层: 2
回答人:79072564 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/1 9:12:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
只有其中一盘砂子少放,砂没有多放还是按原来的投放料,这样就可能会好一点,只要注意开裂加强养护、强度按理是不变。
楼层: 3
回答人:76167 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/1 13:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
应该没什么问题,实在不放心,楼板加固处理一下。。。
楼层: 4
回答人:50208705 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/1 21:15:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
骨料太少,混凝土强度肯定达不到要求,影响使用功能,带来安全隐患。
楼层: 5
回答人:13910756 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/2 1:14:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
检验一下,看看是否满足设计要求,否则,需要拆除重做。
楼层: 6
回答人:93084463 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/2 7:28:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
回弹
楼层: 7
回答人:54798106 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/2 17:27:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
不就一盘混凝土少放了石子且被沙子所代替吗?我觉得你大可不必为此忧心忡忡。
楼层: 8
回答人:27654054 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/3 0:38:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
确认是一盘?怎么浇了这么多面积?如果真的均匀分布,一点没问题的
楼层: 9
回答人:22630143 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/3 5:29:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
首先看你的混凝土强度时多少的42.5的话就没问题了,因为沙子比石子强度大,加石子是为了减少水泥的用量,你用的足够强度的水泥,只是浪费了点水泥,对安全没问题。地铁的混凝土很多都不加石子的,因为石子的强度打不到要求,
楼层: 10
回答人:66984413 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/3 13:32:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
检测一下混凝土的强度,之后再决定具体的处理方案。