问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

电渣压力焊不合格?

未解决  --    --  11个回答  8次浏览0
提问人78977 - 泥土工 2级  举报  

有一层12的电渣压力焊一致格,申报拿回来没看,混凝土已浇完。过了一段时间才发觉有一组电渣压力焊一致格。现在该怎么办?造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:压力,交流,一致

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:因施工不仔细导致的六层柱钢筋错误如何改正?
下一个问题:钢筋混凝土的养护和拆模?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 11 条 普通回答
楼层: 1
回答人:32626785 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/5 0:52:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
资料上比较麻烦,12钢筋应该只是用在腰筋或构造柱等部位,最好有人给你证明本批焊接只用构件或没有用焊接。14厘以下钢筋最好不要作电渣焊,直接做绑扎搭接就行,象这么小钢筋电渣焊作检测都是很难达标。
楼层: 2
回答人:09649644 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/5 4:50:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
没办法
楼层: 3
回答人:83642088 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/5 7:37:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
如果不是关键部位没什么事,毕竟试件代表不了实体,现场隐蔽工程已验收,说明外观质量还可以。如果是关键部位那只能让设计出加固方案了
楼层: 4
回答人:84376020 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/5 10:32:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

在很多没有检测的自建项目,这问题恐怕很严重,有没有目测的方法?

楼层: 5
回答人:74422 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/5 18:56:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
学习
楼层: 6
回答人:72880 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/5 20:43:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
重新增加检测。。。。。
楼层: 7
回答人:72984631 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/5 23:54:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
楼层: 8
回答人:22650036 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/6 4:08:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
自己给自己找的麻烦,不会等焊接报告出来浇砼
楼层: 9
回答人:80304467 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/6 7:29:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
已留下隐患,必须要想办法解决。
楼层: 10
回答人:68613854 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/6 10:17:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
做实验的还是少数  就施工经验而言  应该没问题  后期着重观察一下 如有问题在做加固处理
楼层: 11
回答人:37130041 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/6 14:45:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
12的直接改绑扎,监理那里做做关系,搞一个整改单,再来个回复单,再弄几张切割12钢筋的图片,再整个绑扎的图片就OK