问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

关于卫生间反坎植筋的问题?

未解决  --    --  6个回答  8次浏览0
提问人79306 - 泥土工 2级  举报  

现在认真一栋写字楼,正在进入砌体工程,现场卫生间反坎为二次浇筑,按图纸设计总说明中是应该上翻200mm,加设钢筋,并与楼板一起浇筑,但是现在既然是二次浇筑,之前也没预埋钢筋,应该是要进行植筋处理吧?还是按通例做法是直接浇筑素混凝土 86造价网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:卫生间,现在,应该

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:旋挖灌注桩取芯的芯样?
下一个问题:甲方如何控制土石方?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 6 条 普通回答
楼层: 1
回答人:21969369 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/8 21:39:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
凿毛后,二次浇筑即可。。。。。。。。。
楼层: 2
回答人:38202783 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/9 6:46:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
凿毛后,先支模冲水刷素浆,再浇筑混凝土
楼层: 3
回答人:44268637 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/9 11:11:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
像这种情况只凿毛—放线—植筋—绑钢筋—支模—浇灌。按质量来与楼板同时浇灌质量就好很多,但是在实际施工为了方便时都把留下后浇,有计划性后浇还会好一点:先留毛面、预留钢筋等,最可怕是盲目性施工没有计划性:卫生间地面也没有下沉、不要说计划反边的事!
楼层: 4
回答人:28406932 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/9 18:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
还是先植筋吧,如果有监理的话,如果没有简单了,你自己就可以做主了。
楼层: 5
回答人:38949621 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/9 23:21:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
混凝土翻边(混凝土坎)按规范要求是要与楼板一次性浇筑的。
现实施工中因故不能一次性浇筑的必须植筋、对老旧混凝土(楼板和相交的墙或柱)凿毛清洗、涂刷界面剂后浇筑才能保证抗渗性能。
楼层: 6
回答人:82588764 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/1/10 6:24:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
我们做的是没有植筋,把接茬处凿毛清理干净。

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号