广东定额中关于支模高度的分析

已解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人72502 - 泥土工 2级  举报  

广东2010定额中规定支模高度为层高:如图中工程高速公路办事区为单层结构,最高处5.3m,隔层中的梁板高度为3.3m,那么此工程中的梁板柱支模高度该如何确定?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:计算,交流,广东

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:计算板的混凝土和梁的混凝土时候要不要减去后浇带部分?
下一个问题:福建工程类别划分标准的依据文件
最佳答案
楼层: 1
回答人:72901 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/12 8:16:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

按各自的层高计算,对付隔楼是离开计算的,因为它有梁板形成了差别楼层。

中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园

 

“谢谢前辈!如上图,假设中间没有板呢?那就出现同一楼层有差别标高的梁了,那这些梁的支模高度如何确定?”没有板只有梁时,板支模超高就可以计算,但梁柱就不克计算超高。

造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 3 条 普通回答
楼层: 2
回答人:00329485 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/12 10:55:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这样应该是按3.3m高度计算的
楼层: 3
回答人:63143320 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/12 14:52:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你不是用图形做的么,图形里的计算结果把各层的支模高度、超高量都很明确,直接采用图形量就可以。
楼层: 4
回答人:78993 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/2/12 19:35:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

广东2010定额中规定支模高度为层高:如图中工程高速公路服务区为单层结构,最高处5.3m,隔层中的梁板高度为3.3m,那么此工程中的梁板柱支模高度该如何确定?

答:广东省的定额说明,你再往下看,斜屋面混凝土板的问题。