提问人30785823 - 泥土工 2级  举报  

层高超出3.6米,但吊顶没超出3.6m 的天棚还要计算满堂脚手架蛮?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:计算,脚手架,层高超出3

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:一般一座电缆手孔井多少钱
下一个问题:想知道图片这些东西的单方人工造价
最佳答案
楼层: 1
回答人:74672 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/6/9 20:39:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

层高超出3.6米,但吊顶没超出3.6m 的天棚还要计算满堂脚手架,因为计算规则说明的是”层高超出3.6m要计算脚手架“,而不是说吊顶高度是否超高3.6m,所以按计算规则应该记取脚手架。中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 4 条 普通回答
楼层: 2
回答人:67873011 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/6/10 1:37:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
不超过3.6m,是不能计算满堂脚手架的。
楼层: 3
回答人:26558313 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/6/10 8:47:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
层高超过3.6米,吊顶没超过3.6m 的天棚仍然要计算满堂脚手架。因为需要安装吊杆等。
楼层: 4
回答人:07985598 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/6/10 12:50:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

应该计算天棚架子,不能计算满堂

楼层: 5
回答人:66012297 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/6/10 16:44:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你好,江苏14定额给你借鉴:

如果吊筋与楼层的连接点高度也在3.6m内,那么就应该套取抹灰脚手架。