提问人08203778 - 泥土工 2级  举报  

3.6米内要不要套内粉架,改革工程

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:脚手架,要不,计算

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:河南08定额地暖分水器包不包括各种阀门安装和箱子安装
下一个问题:锚杆钻机算大型机械吗
最佳答案
楼层: 1
回答人:65568295 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/7/15 8:12:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

装饰工程当层高小于3.6m时,不计算脚手架用度,定额子目单价已包括脚手架用度的计取。当层嵬巍于3.6m时,按建筑工程计取脚手架用度。


我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 5 条 普通回答
楼层: 2
回答人:56824460 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/7/15 16:40:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
修缮工程,内装饰脚手架应该计算的
楼层: 3
回答人:94786037 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/7/15 21:21:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
如果改造工程中有墙面的改造修缮内容,就需要计算内粉脚手架的。
楼层: 4
回答人:25561275 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/7/16 1:30:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你好:不用计算脚手架费用。
楼层: 5
回答人:87837446 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/7/16 9:42:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

       改造工程应该是需要计算内粉脚手架的,3.6米内是要套内粉架的。

楼层: 6
回答人:96315608 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/7/16 11:35:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
改造工程,内墙抹灰应套内墙粉刷脚手架,如果只做涂料(不是仿瓷),即实际不用架子,就不应套内墙粉刷脚手架。外墙应套外装修脚手架。