地下室顶板防水

已解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人65337547 - 泥土工 2级  举报  

地下室顶板防水是SBS,请问算工程时上翻几多,谢谢

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:地下室,具有,房间

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:水位传示仪,和遇水膨胀止水条分别套用什么清单与定额? 急急急
下一个问题:清单列项,但没有工程量!施工方投标报价此项!结算时是否计取此部分费用
最佳答案
楼层: 1
回答人:22970380 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/8/31 16:05:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

无论是卷材防水或者是涂膜防水,上翻高度都是室外地坪以上500mm(室外的)。注意这个可以和具有防水效用的房间联系起来, 86造价网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标防水效用的房间上翻是250~300mm(室内的)。虽然如果具有临噴位置处要1.8米的上翻。等等

我要评论 好评次数 0   坏评次数 0
对最佳答案的评论

评论字数在200 字以内
  好评 坏评
共 2 条 普通回答
楼层: 2
回答人:73440 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/8/31 23:58:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
    地下室顶板防水是SBS,算工程时上翻应该是500毫米的。
楼层: 3
回答人:73403 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/9/1 4:51:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
地下室防水一般是做到室外地坪上反500mm,这个规范有要求的