建筑电气中有哪些需要做电气工程隐蔽?哪些需要做电气配管安装工程隐蔽?

未解决  --    --  1个回答  8次浏览0
提问人80273 - 泥土工 2级  举报  

大众好我是做土建资料的!现在有一栋已完工的高层建筑需要不补做安置资料!我现在只剩下电气资料了!因为我看不懂电气图纸所以我做的比较费力!请列位指点指点!
建筑电气中
有哪些需要做电气工程隐蔽。附图是什么样的(或者在哪里可以找到)
有那些需要做电气配管安置工程隐蔽。附图是什么样的(或者在哪里可以找到)
避雷引下线是焊接在墙柱的主筋上的。
举报 | 删除 2013/12/09 12:01

电气配管安置隐蔽工程记录用于电线穿管还是导线穿管

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:电气,需要,隐蔽

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:验槽前需要哪些安全资料,带表号
下一个问题:空心板底板厚度不够怎么处理?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 1 条 普通回答
楼层: 1
回答人:88068343 - 泥土工 2级 - 提交时间:2016/10/14 19:18:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
一、本记录用于电气工程隐蔽之前的检查验收。检查完毕,应由施工单位专业工长根据检查实际情况填写“检查验收情况”栏目的内容,需要附图或说明者,应在“附图及说明∵栏目中填写及绘图。由项目专业质量检查员审查并作检查评定结果,监理(建设)单位应作出验收结论,且有关人员应签字确认。 
二、被隐蔽的接线盒及导管应在隐蔽前检查合格,方可隐蔽。直埋电缆必须隐检合格后,方可隐蔽。  三、室外苴埋导管的路径,沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认,才能敷设导管,经隐检合格后,方可进行隐蔽。 
四、建筑物基础接地体,待底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经隐检合格后,方能浇注混凝土隐蔽。人工接地体,按设计位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地板和敷设接地平线,经隐检合格后,方可隐蔽。 
五、利用建筑物柱内主筋作引下线,待柱内主筋绑扎后,再按设计要求进行焊接施工,经隐检合格后,方可隐蔽。直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋入粉刷层内的引下线!经检查确认不会外露以及隐检合格后,方可隐蔽。 
六、女儿墙上暗敷的接内口,经隐检合格后方可隐蔽。 
七、隐蔽的电气工程应按实际情况绘制附图,要求附图真实,标注清晰。 
八、隐检内容包括:品种,规格,位置,标高,弯度,连接,焊接,跨接地线,防腐,焊接部位的焊接质量、搭接长度,管盒固定,管口处理,敷设情况,保护层厚度以及与其它管线的相对位置和距离,等等。