地下室抗渗等级设计为P8,需要采用的抗渗砼为多少?

未解决  --    --  7个回答  8次浏览0
提问人80628 - 泥土工 2级  举报  

设计抗渗品级为P8,是接纳P8抗渗砼吗?接纳P6抗渗砼行不可?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:设计,永远,提供

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:屋面没有做放线孔,主控线怎么引上去呢?
下一个问题:消火栓箱安装后成品如何保护
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 7 条 普通回答
楼层: 1
回答人:14766885 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/17 11:53:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
防水混凝土设计抗渗等级
混凝土的抗渗性用抗渗等级表示。抗渗等级是以28d龄期的混凝土标准试件,按规定的方法进行试验,所能承受的最大静水压力来确定。混凝土的抗渗等级分为P4、P6、P8、P10、P12等五个等级,相应表示能抵抗0.4、0.6、0.8、1.0及1.2MPa的静水压力而不渗水换而言之就是混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大水压力。抗渗等级≥P6的混凝土为抗渗混凝土。

工程埋置深度(m) 设计抗渗等级
<10 (<10) P6(S6)
10~20 (10~20) P8(S8)
20~30 (20~30) P10(S10)
大于等于30 (30~40) P12(S12)
楼层: 2
回答人:22796146 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/17 14:57:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
  最好是用P8了,根据要求来没错,但是可以在有条件的情况下测试一下P6.择其优着。。。。
楼层: 3
回答人:21383005 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/17 21:38:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
按设计的抗渗等级P8,进行砼浇筑。
楼层: 4
回答人:53961762 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/18 1:05:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
按设计要求施工
楼层: 5
回答人:55865995 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/18 4:15:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
设计抗渗等级为P8,施工也要采用P8抗渗砼,采用P6抗渗砼是达不到设计要求。
楼层: 6
回答人:44176320 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/18 10:19:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
<地下工程防水技术规范GB50108-2008>:
41. 1 防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6
看一下地下室埋置深度是不是H<10m,小于的可以用P6设计用P8最好还是按设计,用P6要变更。
楼层: 7
回答人:77311343 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/18 16:43:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
既然设计抗渗等级为P8,就应采用P8抗渗砼,如果采用P6抗渗砼,是满足不了要求的。