造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

人防工程横向间距或排距0.7米,宗距0.7米,步距1.5米,横板支架搭设高3.4米,采用的钢管为直径?

未解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人80868 - 泥土工 2级  举报  

人防工程横向间距或排距0.7米,宗距0.7米,步距1.5米,横板支架搭设高3.4米,接纳的钢管为直径48×30,模板接纳多层板0.14米,板接纳0.5×0.8能否满足钢筋砼板厚0.45米的支撑 造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:7米,行业,工程

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:怎样看带弱点桥段的平面图?
下一个问题:连续支顶三层的依据在哪里?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 4 条 普通回答
楼层: 1
回答人:62167703 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/4 12:59:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报

可以取一平方米的竖向荷载(包括施工荷载、新浇砼荷载及模板自重等)对支撑进行验算。要验算立杆稳定性以及小横杆的挠度变形就会知道可不可以了。

楼层: 2
回答人:46091255 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/4 20:34:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
用品茗和pkpm软件计算,或者手算套计算手册,计算立杆长细比及稳定性,横杆弯矩及挠度变形
楼层: 3
回答人:59902404 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/5 2:12:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
根据你提供的数据应该可以,但板厚450mm,需编制专项施工方案,并需专家论证。
楼层: 4
回答人:69234673 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/5 7:30:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
根据你的数据,模板15厚夹板,满足受力要求。钢管、扣件要检测合格、立杆上端要用U托。合理设置剪刀撑。