问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

验槽发现紧贴承台底部有混凝土雨水管如何处理?

未解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人80882 - 泥土工 2级  举报  

桩基验槽发觉紧贴承台底部有一600直径的混凝土雨水管,该如何处理啊施工单位说把雨水管捣碎,直接用垫层混凝土灌实行不可

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:混凝土,雨水,如何

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:房屋三面墙体均被土埋没1m,求助该如何施工才能防水?
下一个问题:如何处理交叉作业?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 3 条 普通回答
楼层: 1
回答人:36194295 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/27 14:57:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
完全可以采用架空的基础形式来处理,这不是什么技术性的难题。为什么要破坏城市的基础设施呢。
楼层: 2
回答人:55036998 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/27 19:05:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
先落实雨水管是否有用,如果没用,处理掉。有用的雨水管,无法让开设双桩承台。
楼层: 3
回答人:12345811 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/27 23:51:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
该雨水管是否换有用?要保留的话,应把基槽加深,雨水管穿基础两头适当加长,并用软性接头。不保留的话也不能就地砸碎,要离开一段距离,并用粘土堵住防止漏水损坏基础。