问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

验槽发现紧贴承台底部有混凝土雨水管如何处理?

未解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人80930 - 泥土工 2级  举报  

桩基验槽发觉紧贴承台底部有一600直径的混凝土雨水管,该如何处理呢?施工单位说把雨水管捣碎,直接用垫层混凝土灌实行吗?

造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧 86造价网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:混凝土,雨水,交流

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:承台底与一层结构板间架空了,这种情况如何处理?
下一个问题:后浇带中有桩怎么办?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 4 条 普通回答
楼层: 1
回答人:89483542 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/22 20:30:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
看那是不是市政管道网的,是的话要通知他们,不是的话打碎清理然后回填夯实。。
楼层: 2
回答人:60297347 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/23 5:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
看基础和上部结构形式再做决定,能移管最好,其次做地基处理,再次改地基形式。
楼层: 3
回答人:83391979 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/23 15:08:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
该雨水管是否换有用?要保留的话,应把基槽加深,雨水管穿基础两头适当加长,并用软性接头。不保留的话也不能就地砸碎,要离开一段距离,并用粘土堵住防止漏水损坏基础。
楼层: 4
回答人:61217963 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/23 19:40:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
没用的话就清理掉,然后砂石回填。才600高,对桩的承载力影响不大