问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 登录 | 注册 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

水池水平施工缝漏水怎么处理?

未解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人80932 - 泥土工 2级  举报  

目前在建的一个洪流池,由于水池较高,所以在+0.500左右留有一条施工缝,在浇筑过程中已经设置了橡胶止水带。但在水池建成试水试验时候出现了在施工缝渗水甚至漏水的现象。由于是污水池,不允许污水外渗。不知道有没有什么切实可行的止漏的办法?
        
另外由于设计院在图纸中设置了加强带,而不是后浇带,设计院要求不允许横向分次浇筑,所以在施工完成后在加强带处就出现了温度裂缝,且有小局部渗水现象。这个又该怎样解决。中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园

86造价网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词: ,施工,水池

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:后浇带中有桩怎么办?
下一个问题:非标准形式人货梯基础如何计算?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 3 条 普通回答
楼层: 1
回答人:59047196 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/12 2:59:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
内外做防水处理。js或者聚氨酯。
楼层: 2
回答人:12797086 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/12 5:01:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
你用质量好点的堵漏剂在池内壁(迎水面)处理,步骤为凿毛,即剃掉裂缝处砼,露出钢筋,然后高压水枪冲洗干净,堵漏剂拌好后,抹在凿毛处,强度上来后在堵漏剂外侧抹防水砂浆两遍,就没事了。记住凿毛的范围大些为好。
楼层: 3
回答人:18832618 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/12 10:55:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
水池混凝土最好是加微膨胀剂,这样就不会出现混凝土收缩裂缝了!有裂缝也只能采用注浆修补了!

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号