大跨度外墙连墙件设置方案?

未解决  --    --  2个回答  8次浏览0
提问人80940 - 泥土工 2级  举报  

我们项目有六层层高为5.2的框架结构,外边柱柱中心距离一般为9米,相当于外脚手架的6跨,现场的外脚手架的步距为1.8m。方案交底中的连墙件是两步两跨,但是考虑现场实际情况,条件不允许。现在不想转变方案做法,主要是出于安定考虑。这样需要在两个柱子之间设置两道连墙件,请教大众之前是怎么做的? 86造价网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标

86造价网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:方案,设置,脚手架

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:小区正在建的地下水池与已经完工的主楼距离太近可以吗?
下一个问题:请教一个关于主筋焊接规定的问题?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 2 条 普通回答
楼层: 1
回答人:84007789 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/2 17:32:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
一般情况,在设置拉结点的标高部位,用两道钢管将两个柱之间连接,作为拉结钢梁,在此可以设置拉结点。如果,地区处于风荷载比较大的区域,拉结钢梁最好还是验算一下,确保它的强度和刚度能够满足设计的要求。
按理,像这种节点构造,编制方案时应予以考虑的,而且应有节点图。不过,现在有些方案真的不敢恭维,纯粹是应付。
楼层: 2
回答人:78272 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/2 19:23:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
同连墙件连接的立杆采用双立杆或三立杆,同时在楼层梁的下口及上口个设置一个连墙件。