承台底与一层结构板间架空了,这种情况如何处理?

未解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人80959 - 泥土工 2级  举报  

项目18层屋子,管桩基础,无地下室,正负零一层设计为钢筋混凝土结构板,在施工过程中为了赶工期,在承台地梁施工完毕后没有进行回填土回填,直接施工一层结构板,造成承台底与一层结构板之间架空。

问题:现在设计院提出要接纳灌注砂的施工方案进行回填处理,使承台到达设计埋置深度,请教列位以前有处理过类似的情况吗?砂浆有流动性对桩身约束提高着用有限,列位有其他更好的要领吗?

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:结构,施工,处理

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:室内混凝土开裂、墙面渗水如何处理?
下一个问题:人防工程中后浇带超前防水处的填充材料在浇筑时如何处理?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 3 条 普通回答
楼层: 1
回答人:10439333 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/9 1:16:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
承台、地梁周围土层的密实度对于桩基来说是很重要的,况且你这个还没有地下室,如果有地下室还好一些,地下室侧壁可以提供水平约束。 设计院的建议还是考虑了你们难处的,严重的话“叫你把板全部敲了,夯实回填后再重新现浇板”
在灌注的时候,我建议最好“在底层每个房间中部开一个洞,灌注的时候从这个洞进行灌注,这样灌注的密实效果会好很多;我觉得可以灌注C15的素混凝土会更好一些,为了保证很好的流动性,水灰比可以大点”。 灌注完以后把洞封了!
楼层: 2
回答人:34781268 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/9 4:24:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
承台上部的回填本来就不考虑对桩的约束,而且这种情况下,柱的计算长度一般也是直接从承台面算起的。一层板施工完成后,要回填板与承台地梁之间的确实用砂比较可行,但是回填密实是不可能了。
楼层: 3
回答人:79140 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/9 6:02:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
这问题是比较严重的了哦! 承台、地梁周围土层的密实度对于桩基来说是很重要的,况且你这个还没有地下室,如果有地下室还好一些,地下室侧壁可以提供水平约束。 设计院的建议还是考虑了你们难处的,严重的话“叫你把板全部敲了,夯实回填后再重新现浇板”
在灌注的时候,我建议最好“在底层每个房间中部开一个洞,灌注的时候从这个洞进行灌注,这样灌注的密实效果会好很多;我觉得可以灌注C15的素混凝土会更好一些,为了保证很好的流动性,水灰比可以大点”。 灌注完以后把洞封了