问答 造价人网 造价私单 在线专家 造价伙伴 积分商城 RSS 更多
造价QQ群 帮助
造价人问答网_造价问答网_造价问答_预算问答_造价人网旗下网站 > 建筑施工 > 施工技术 > 提问

多层厂房几根大梁挠度超了会怎样?

未解决  --    --  4个回答  8次浏览0
提问人80961 - 泥土工 2级  举报  

出图好久了,屋子正在建,以前挠度看了弹性挠度可以,后来知道要看施工图那的挠度,看了一下,发觉几根大梁都超了,怎么办,问题严重吗

中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:交流,行业,厂房

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:人防工程中后浇带超前防水处的填充材料在浇筑时如何处理?
下一个问题:基坑内降水对坑外水位影响很大的原因有哪些?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 4 条 普通回答
楼层: 1
回答人:71608 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/12 18:52:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
应该没什么问题的,最差的结果就是感官差一点。厂房层高较高,这种感觉会小很多。其实如果是根据PKPM计算结果自己配筋的话,那PKPM施工图中的挠度计算也是不准的,一般配筋时都会超配一些,而且楼上几位已经说了,LZ检查一下是否扣除了起拱值。查看一下结构设计总说明,一般单位的总说明模板中都会有起拱要求,不知道LZ设计时是否自己修改的总说明还是直接套用现成的,可以找一下总说明中是否有关于起拱的要求。即使没有规定一般施工单位也会起拱的。
楼层: 2
回答人:41026890 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/13 0:07:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
大跨度梁,一般都会预先起拱(起拱值约跨度的2/1000~3/1000);根据《砼》3.4.3注3,验算挠度时,可扣除起拱值。考虑起拱后,再看看。
楼层: 3
回答人:11236471 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/13 9:58:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
挠度局部超限纯粹观感问题,又不是承载力不足。而且PKPM计算的挠度本身就有问题。大跨梁施工单位一般都会预起拱,如果还没施工到此处,LZ可以出设计变更单,按砼规要求预起拱。
楼层: 4
回答人:23007413 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/13 17:53:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
首先在设计的时候,我们无论是钢材强度还是混凝土强度,都考虑了折减,砼的弹性模量取值肯定比实际要高,另外,设计的时候荷载取值也会偏大的,那根梁不一定能分摊到那么大的荷载,还有,梁的计算跨度模型计算也是偏大,所以楼主不用担心!推万步说,就算开裂又怎么样?也就是不满足正常使用,承载力还是满足的,房子也垮塌不了!而且还和采取措施的,比如以后加固的时候可以加大梁截面,粘碳纤维等等,很多方法可以处理的

造价人网 - 会员服务 - 联系我们 - 广告服务 - 网站地图 - 专家团队 - 造价QQ群 - 建筑网址

Copyright ©86zjr Inc. All Rights Reserved

闽ICP备16035723号-2 闽公网安备 35010402350431号

造价伙伴,让你的预算私单更多,收入更多 快快扫描公众号