冲孔桩发现地下河,应该如何处理?

未解决  --    --  3个回答  8次浏览0
提问人80963 - 泥土工 2级  举报  

在溶岩发育地带做冲孔桩,打到4米发觉地下河,泥浆都流走了,没要领成孔。已经接纳了回填片石水泥做护壁的要领,因为水大没有乐成。请高人援助!最好是就地成孔,不改结构。我们曾经想在水流上游加打一个孔,大量投放片石加砼,做个类似档水墙一样的,使得水流小点,然后再回头打孔。可是问了没人这样做过。!中国最佳造价交流网站,致力于建设专为造价同行服务的自由交流家园造价行业最大的互动问答知识信息交流分享平台,凝聚了 造价行业网友的智慧 86造价网永远以提供国内外最新、最好、最快的造价专业资讯为目标

问题补充 提高悬赏 无满意答案 管理此问题 我来回答

关键词:交流,行业,地下

   
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品 详情
上一个问题:基坑内降水对坑外水位影响很大的原因有哪些?
下一个问题:关于伸缩后浇带施工问题?
回答即可得20分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励50分。 积分规则
回答字数在 4000 字以内
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
共 3 条 普通回答
楼层: 1
回答人:39042935 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/6 6:03:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
逆作拱墙基坑支护吧,适用于地下水高于基础结构情况
楼层: 2
回答人:43537349 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/6 12:48:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
应抓紧找建设/设计及地质勘查单位,把地下河的各项参数勘查出,报设计,按设计方案施工,停工部分应找建设单位索赔。
楼层: 3
回答人:05579220 - 泥土工 2级 - 提交时间:2018/8/6 14:03:00   我也要给他一个好评有用(0)  我要给他一个坏评没用(0)  举报
跟跨河或者跨海大桥的桥梁桩一样直接压钢护筒,直接让护筒穿过地下河流。压护筒的时候注意点  一定要控制好垂直度  不然打桩的时候会出现挂钻头等问题。